Le métier de formateur vous intéresse : Nous recrutons

Temps de vidange d'une canalisation sous pression

  • Pierre²
    • Pierre²
    Bonjour/Bonsoir à tous,

    Je n'arrive pas à solutionner un problème et je pense que je me mélange un peu les pinceaux alors je fait appel à vos connaissance.

    Alors voilà, je voudrais savoir s'il était possible de calculer ou d'approximer le temps que mettrai une canalisation en antenne d'un réseau d'eau potable à se vidanger. Pour des soucis de qualité, j'aimerais vidanger seulement le volume d'eau contenu dans la canalisation (2 m3). Cette vidange se fait depuis un piquage DN 40mm à l'extrémité de la canalisation. L'eau vidangée va dans un fossé (patm). La pression dans la canalisation amont est de 5 bars et nous pouvons considérer celle-ci comme constante.

    Sauriez-vous comment calculer ce temps ?
    Sans utiliser EPANET ni connaître la vitesse et débit maximum.

    Je sais que ce n'est pas facile sans ces paramètres mais, j'aimerais savoir s'il était possible d'approximer ce temps.

    Bien cordialement
  • Seb
    • Seb
    Bonjour,
    Voici une page qui peut vous aider
    https://www.sebhydro.com/pages/documentation/fiche/page.html

Répondre à ce message

Anti-spam